Moin Frank,
Kanal 8 ist der Ist-Wert vom Poti der Temperaturregelklappe,
Kanal 9 der Soll-Wert, in dem Fall (Defrosten=ganz auf) auf 6.
Die Differenz zwischen Soll- und Ist-Wert sollte im Bereich 30 bis 200 kleiner als 3 sein, da er auf Kanal 8 20 anzeigt, erstmal soweit i.O.
Hasse denn den Pelz aufm Verdampfer schon beseitigt?
Vielleicht werden die Klappen für die Luftkanäle nicht richtig bewegt / angesteuert (Unterdruck!).


Gruss, Georg Hubraum statt Wohnraum..