Ok, thank you - so now I know that 9 is ok !
15 = Stellmotor für die Temperaturregelklappe steht falsh Also the Channel 8 = Ist-Wert des Ruckkoppelpotentiometer am stell motor für die Temperaturregelklappe and Channel 9 = Soll-Wert des Ruckkoppelpotentiometer am stell motor für die Temperaturregelklappe are way apart they're supposed to be less than 3 units apart and they are like 100 or more
Rgs. Kenn Roland
|
|
|
Link in Zwischenablage kopiert