Hallo Sebastian
Verabschiedet in der Form, dass keine Kühlleistung mehr vorhanden ist. Magnetkupplung am Kompressor und Lüfter zeigen nach dem Einschalten keine Reaktion bei allen 4 Gebläsestufen. Defekte Sicherungen waren ebenfalls nicht zu finden. Auch könnte ein Kältemittelmangel zum Abschalten der Anlage geführt haben. Kann man ohne entsprechende Gerätschaften natürlich nicht sagen, jedoch war beim kurzen herunterdrücken der Ventildichtung am Füllanschluss ein deutliches Zischen zu hören. Deshalb vermute ich eher einen elektrischen Defekt.
Viele Grüße
Christian
|
|
|