Ich habe wegen der schlechten Leistung meiner Klimaanlage letztes Jahr das Kältemittel auffüllen lassen. Eigentlich sollte dabei auch der Trockner ersetzt werden. Dummerweise wurde der aber nicht geliefert. Ich musste über 100 Km fahren weil ich noch das alte Kältemittel R12 habe und mir das in meiner Gegend niemand machen wollte. Da ich hier schon öfter gelesen habe, das man zwar den Trockner wechseln sollte aber nicht zwangsläufig muss, habe ich das Kältemittel eben ohne den neuen Trockner auffüllen lassen. Ein leichter Hauch von Frische zog danach auch durch die Lüftung. Der Mechaniker meinte, das das noch besser werden würde wenn ich länger fahre. Wurde es aber nicht. Jetzt frage ich mich ob es Sinn mach die Anlage noch mal neu befüllen und den Trockner diesmal wirklich tauschen zu lassen. Undicht scheint nichts zu sein. Die Kühlleistung ist, nach dem Wechsel auf R413A zwar geringfügig besser geworden als zuvor, verbessert hat sie sich jedoch auch nach längerer Fahrt nicht. Kann es denn sein, das ein neuer Trockner eine Verbesserung bringt oder anders gefragt: kann ein alter Trockner die Kühlleistung so stark beeinträchtigen?
|
|
|
|
Registriert seit: May 2006
Beiträge: 116
member
|
member
Registriert seit: May 2006
Beiträge: 116 |
Das klingt so als wenn deine Anlage unterfüllt ist oder das der Kompressor keinen richtigen Druck mehr erzeugt, bzw die Anlage verstopft ist( zbsp. Expansionsventil). Wieviel Kältemittel wurde denn aufgefüllt? Am Trockner denke ich liegt es eher nicht, dieser müsste dann schon verstopft sein(somit könnte der Kompressor kein Kältemittel mehr ansaugen >Druck fällt unter Minimalwert>Druckschalter schaltet Kompressor ab = gleiche Funktionsweise wie bei Unterfüllung). Auch möglich das die Anlage überfüllt ist (eher unwahrscheinlich), denn bei zu großem Druck wird der Kompressor auch weggeschaltet. Prüf mal ob sich der Kompressor oft zu und abschaltet. Hoffe konnte dir etwas weiterhelfen.
Gruß Ronny
Wer Schmetterlinge lachen hört, der kann auch Wolken riechen.
|
|
|
|
Registriert seit: Oct 2002
Beiträge: 3,264
|
Registriert seit: Oct 2002
Beiträge: 3,264 |
Wenn ein Trockner gesättigt ist , dann sinkt ganz eindeutig die Kühlleistung . Der Trocker entfeuchtet das Kühlmittel , das durch das Füllen auch Wasser mit einbringt und bindet Silicatverbindungen , Abrieb des Kompressors und andere entstehende Substanzen die sich im Laufe des Betriebes absetzen . Bei einer Durchschnittlichen Funktionszeit von 15 Jahren sind diese Dinger zu ersetzen .
Es KANN eine Ursache sein . In der Regel sind aber die Kühlleistungen nach der Umrüstung von R12 auf R134a merklich geringer , was mit dem Kompressor und dem Aufbau der Verdampfer zussammenhängt .
V8 erbarme Dich !
|
|
|
|
Registriert seit: Jan 2003
Beiträge: 666
|
OP
Registriert seit: Jan 2003
Beiträge: 666 |
Das Mittel war R413a und nicht R134a. Für R134a müsste zuviel für zuviel Umgerüstet werden. Wie die Leistung mir R12 war, konnte ich nicht testen, da man dort auch nur einen minimalen Hauch merkte. Ganz, ganz wenig besser ist es nach dem Wechsel auf R413a geworden. Aber eigentlich kaum bemerkenswert. Wenn die Möglichkeit besteht das es am alten Trockner liegen könnte, besteht auch die Möglichkeit das es daran auch vorher schon gelegen haben könnte. Also wird es wohl noch einen Versuch mit neuem Trockner wert sein. Erst mal besten Dank für die Antworten.
|
|
|